联系我们

临沂森阔机电有限公司

临沂市兰山区新鼎泰市场C区29号

罗经理

15064999739

3279503138

15064999739

ywb@lyskjd.com

矢量变频器显示ERR-02要怎么处理?

发布者:admin发布时间:2020-05-26访问量:83

如果矢量变频器运行过程中发生故障,变频器立即会保护电机停止输出,同时变频器故障继电器接点动作。如果变频器面板上显示ERR02故障代码,那表示加速过电流,可能的原因如下:

A.变频器输出回路存在接地或短路;

B.控制方式为矢量且没有进行参数调节;

C.加速时间太短;

D.手动转矩提升或V/F曲线不合适;

E.电压偏低;

F.对正在旋转的电机进行启动;

G.加速过程中突加负载;

H.变频器选型偏小。

矢量变频器显示ERR-02要怎么处理?  变频器 变频调速器 矢量变频器 变频控制器 第1张

处理措施:

  1. 排除外围故障;

  2. 进行电机参数调谐;

  3. 增大加速时间;

  4. 调整手动提升转矩或V/F曲线;

  5. 将电压调至正常范围;

  6. 选择转速追踪启动或等电机停止后再启动;

  7. 取消突加负载;

  8. 选用功率等级更大的变频调速器